白癜风医院为您一查到底 https://wapyyk.39.net/bj/zhuanke/89ac7.html曾经发文多篇阐述氧气管道的危险性和设计制造施工注意事项,也阐述了管道进行气压试验的风险和必要的安全措施。然而,当小编看到这篇事故文章,还是惊呆了!事故概况
年9月21日20时许,中国石油天然气管道局第三工程分公司在对兰州-定西输气管道(以下简称:兰定线)工程榆中分输站站内调压撬进行气压试验过程中发生火灾,造成6名作业人员烧伤,其中3名烧伤人员分别于9月24日7时45分、9月26日17时20分、9月29日13时50医院抢救无效死亡;事故直接经济损失.2万元。
这是一起工程建设领域压力管道安装过程中违章指挥、违规作业、安全管理松懈所造成的较大生产安全责任事故。
工艺情况
兰定线项目起自兰州市西固区兰州首站,途径兰州市西固区、七里河区、榆中县、止于定西市安定区定西末站。线路全长.8km,设计压力4.0兆帕,管径/(在和平清管分输站变径)其中兰州-和平干线管径为mm,采用L钢级,和平—定西干线管径mm,采用L钢级。全线共设置工艺站场4座,线路截断阀室6座,年输气能力4.66亿立方米。甘肃省发展和改革委员会于年12月28日核准批复同意建设;甘肃省环境保护厅于年6月6日对《兰州-定西输气管道工程环境影响报告书》批复同意;甘肃省安全生产监督管理于年11月21日对《兰州-定西输气管道工程安全预评价报告》同意备案,并于年12月13日对《兰州至定西输气管道工程职业病危害预评价报告书》予以批准立项建设,于年11月1日批复了《兰州-定西输气管道工程安全设施设计专篇》,认为安全设施设计符合安全生产的要求,同意建设;年9月5日,兰州—定西输气管道工程压力管道的安装向兰州市质量技术监督局上报了《特种设备安装改造维修告知书》。年6月7日榆中分输站取得了榆中县规划局颁发的《建设工程规划许可证》。
事故发生经过
9月21日7时30分
中国石油天然气管道局第三工程分公司兰定线项目部召开工作例会,会议安排了榆中分输站试压等工作。
8时30分许
项目部经理安金平向特设处处长陈磊安排了榆中分输站调压撬气压试验工作,陈磊打电话给副处长李铁柱,李铁柱安排技术员白文超带领汪鹏、王波2人到榆中分输站对站内调压撬、计量撬、自用气撬进行气压试验。
11时30分许
白文超带领人员从七里河西果园镇驻地赶到榆中县城,经项目部定点的物资供应点销售人员介绍,电话联系并要求兰州方圆建化有限公司送30瓶氧气到榆中分输站。
15时40分许
氧气送到站场(40L、15MPa),白文超、汪鹏、王波在站内的进口处布置了警戒带,设置了警戒区域。
16时许
北京兴油工程项目管理有限公司兰定线监理部监理员白生录到达现场,白文超、汪鹏、王波开始作业,关闭TYQ调压撬上的手动球阀、TYQ调压撬的电动球阀,打开TYQ调压撬的电动球阀(开启度53),用高压软管将氧气瓶与TYQ调压撬温度感应塞接通,依靠压差向天然气调压撬内注入氧气,对TYQ调压撬进行气压试验,当注入1瓶氧气后,检查发现调压撬12片法兰全部漏气,于是电话向陈磊进行了汇报,并联系项目部工程处要求增派作业人员。
16时30分许
TYQ调压撬6组法兰紧固后,继续向撬内注入了2瓶氧气,压力达到1.2MPa,停止注氧,发现调压撬法兰还有漏气,泄压后继续紧固法兰,此时,龙慧公司仪表工单翔宇、尹长河到达现场安装校检合格的压力表。随后EPC项目部宁方海和现场监理员白生录离开现场。项目部工程处调派的张学珍、高清参、杜金龙到达现场,帮助紧固另外6组法兰。
18时许
再一次注氧,至19时30分许,向撬内注入了6瓶氧气,压力达到4MPa,停止注氧进行保压,此时,白文超将保压压力表值拍成照片通过